20.10.2015, 15:36 | #11 |
Администратор
|
Да, по USB естественно подключил. ПО для APCшки ставил и фирменное и кроме того пробовал вариант когда винда сама ставит его из своей базы. Для FSP винда не находит, там только фирменное идет.
Вот сейчас меня интересует вопрос: откуда в момент возобновления питания (при работе бесперебойника от батареи) материнка "узнает" что нужно отключать комп? Варианты у меня следующие: 1. на выходе ББП / входе блока питания компьютера, в этот момент тоже идет скачек напряжения, которое блоку питания компа не удается сгладить, соответственно этот импульс проходит и на выходы блока питания. Из-за изменения напряжения, не знаю которого конкретно +(-)3.3, +(-)5 или +(-)12, либо всех сразу, просходит сбой. 2. Импульс от ББП идет через USB. 3. Возникает электромагнитный импульс (наводка), которая таким образом влияет на работу системы. Пока больше возможных связей не вижу, нужно будет отработать каждую из них. Эх, жалко компа, он на этих экспериментах уже наверно на пару лет вперед наотключался . |
20.10.2015, 15:56 | #12 | |
Модератор
Регистрация: 05.07.2010
Возраст: 57
Сообщений: 2,448
Сказал(а) спасибо: 722
Поблагодарили 1,040 раз(а) в 677 сообщениях
Вес репутации: 867 |
Цитата:
на самом деле "машина" постоянно подключена к аккуму ИБП, при отк. 220В, ни каких задержек быть не может Смотрите в сторону БП (блока питания), возможно что наши "братья" из потнебесной, сэкономили на электролитах |
|
Пользователь сказал cпасибо: | Vitaly (20.10.2015) |
20.10.2015, 16:41 | #13 |
Мастер
Регистрация: 11.10.2014
Возраст: 53
Сообщений: 121
Сказал(а) спасибо: 2,800
Поблагодарили 59 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 381 |
Aleks Задержка на переключение есть. Только всё зависет от БП компа какие там стоя кондюки.
|
20.10.2015, 17:28 | #14 | |
Администратор
|
Цитата:
Далее в момент пропадания сети первыми срабатывают транзисторы/тиристоры, полупроводники короче, а потом уже через пару секунд для их разгрузки включаются реле. Но меня больше интересует вариант возобновления питания. С этим как раз не понятно. Питание сети в момент отключения питания от аккума уже присутствует, так как его появление и инициирует это переход, тогда почему-же комп он все-таки вырубается? |
|
20.10.2015, 17:38 | #15 | |
Модератор
Регистрация: 05.07.2010
Возраст: 57
Сообщений: 2,448
Сказал(а) спасибо: 722
Поблагодарили 1,040 раз(а) в 677 сообщениях
Вес репутации: 867 |
Цитата:
я меняю аккумы раз в два года (лучше каждый год) |
|
20.10.2015, 17:39 | #16 |
Мастер
Регистрация: 11.10.2014
Возраст: 53
Сообщений: 121
Сказал(а) спасибо: 2,800
Поблагодарили 59 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 381 |
Время переключения ИБП
Время переключения ИБП - время перехода ИБП в автономный режим и обратно. У аппаратов класса Off-line и Line-interactive составляет от 5 до 20 мсек. (и более), может вызывать сбои в работе подключенной нагрузки. В аппаратах класса Оn-line время переключения равно нулю. |
20.10.2015, 17:43 | #17 |
Модератор
Регистрация: 05.07.2010
Возраст: 57
Сообщений: 2,448
Сказал(а) спасибо: 722
Поблагодарили 1,040 раз(а) в 677 сообщениях
Вес репутации: 867 |
Это когда нет нагрузки, если комп вкл. (есть нагрузка), акккум постоянно вкл.
|
20.10.2015, 17:46 | #18 |
Мастер
Регистрация: 11.10.2014
Возраст: 53
Сообщений: 121
Сказал(а) спасибо: 2,800
Поблагодарили 59 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 381 |
Не совсем правильно. Комп питается через автотрансформатор ИБП с ступеньчатым релейным переключением (в случае скачков напруги). А при переходе на акумы включается преобразователь на тех-же транзисторах (в основном полевики) где и происходит временная задержка. Хотя есть бесперебойники с прямым преобразованием, но они подороже.
|
20.10.2015, 17:54 | #19 |
Мастер
Регистрация: 11.10.2014
Возраст: 53
Сообщений: 121
Сказал(а) спасибо: 2,800
Поблагодарили 59 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 381 |
И здесь не верно. При норме сети акум участвует в процессе собственной зарядки. А при пропадании соответственно включается в работу и нагрузка на нём не маленькая 10-15 А, а то и 20А.
Вот функционалка [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться] |
20.10.2015, 17:57 | #20 |
Администратор
|
Ага, нашел я эту [Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться].
Из вышеуказанной терминологии у меня схема питания либо "резервная" либо "интерактивная", но никак не "Двойное преобразование". В любом случае задержка при переходе на батареи присутствует. |
Пользователь сказал cпасибо: | Yuren (20.10.2015) |
Опции темы | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
проблема с видеокамерой | sergey291976 | Видеокамеры | 9 | 06.11.2011 14:45 |
Проблема с логотипом | renegade06 | Adobe Premiere / Adobe Premiere PRO | 10 | 11.09.2011 20:48 |
Проблема с MP4 | papua | Pinnacle Studio 12.x | 0 | 23.01.2011 05:17 |
Проблема с AVI | lubopit | Общие вопросы по видеомонтажу | 24 | 10.09.2010 19:25 |
Проблема с CS3 | Scerbo | Adobe Premiere / Adobe Premiere PRO | 2 | 22.08.2010 07:41 |